發表人:zhangpeng |
發表時間:2005-5-22 10:58:00 |
|
|
本欄論題: |
變頻器基頻設置參數的概念 [70373] |
好文!!!大家看看
變頻器基頻設置參數的概念
中國工控網站CHINAKONG.COM
一、基頻參數的概念
變頻器基頻參數的示意圖如圖:

圖1
基頻以下,變頻器的輸出電壓隨輸出頻率的變化而變化,V/F=常數,適合恒轉矩負載特性。
基頻以上,變頻器的輸出電壓維持電源額定電壓不變,適合恒功率負載特性。
二、如何設置基頻
基頻參數設置應該以電動機的額定參數設置,而不能根據負載特性設置,即使電動機選型不適合負載特性,以必須盡量遵循電動機的參數,否則,容易過流或過載。
例如:如果電機的額定工作頻率為50HZ,基頻應設置為50HZ;如果電機的額定工作頻率為60HZ,基頻應設置為60HZ;如果電機的額定工作頻率為100HZ,基頻應設置為100HZ。
如果電動機選擇專用的交流變頻電機,電機一般都標注恒轉矩、恒功率調速范圍。如果標注5~100HZ為恒轉矩,100~150HZ為恒功率,基頻應該設置為100HZ。
二、基頻設置的注意點
基頻參數直接反映變頻器輸出電壓和輸出頻率的關系,如果設置不當容易造成電動機的過流或過載。如圖2所示。

圖2
如圖2所示,一臺交流電動機的額定工作頻率為50HZ,額定電壓380V。
如果變頻器的基頻設置低于50HZ(如基頻1),V/F比例高,同等頻率的輸出電壓高,輸出電流高,在啟動時,容易造成過流。
如果變頻器的基頻設置高于50HZ(如基頻2),V/F比例低,同等頻率的輸出電壓低,輸出電流低,在啟動時,容易造成無法啟動而過載。
|
|
以下是關于《變頻器基頻設置參數的概念》論題的回復(共119篇,分8頁顯示) |
回復:變頻器基頻設置參數的概念
寫的很好,提個小小的應用問題,請不吝賜教。謝謝!
如果使用頻率只有10Hz左右,恒轉矩負載,那么基頻如何設定?會不會燒壞電動機?
|
|
回復:變頻器基頻設置參數的概念
這是一個經驗,值得學習!
|
|
回復:變頻器基頻設置參數的概念
好文章,基頻就是電機頻率設置,設置參數時很容易疏忽.
|
|
回復:變頻器基頻設置參數的概念
我用西門子變頻器控制一臺南洋電機廠的變頻電機時,習摜性地把基頻設定為50,(實際為35),導致在95Hz時發生直流母線過電壓報警;艘恍瞧诓沤鉀Q。早看見這篇文章就好了。
|
|
回復:我有一個問題想請教,問:變頻器反饋和給定信號
變頻器單體調試有信號,但和PLC相連就沒有反饋,是否軟件問題,謝謝!
|
|
回復:大家好
你們好我是一個新手,很希望和大家交流!看了大家的文章真感覺聽君一席話省讀十年書。請大家多多指教!QQ:281363228
|
|
回復:怎么看V/F的高低?
如果變頻器的基頻設置低于50HZ(如基頻1),V/F比例高,同等頻率的輸出電壓高,輸出電流高,在啟動時,容易造成過流。
如果變頻器的基頻設置高于50HZ(如基頻2),V/F比例低,同等頻率的輸出電壓低,輸出電流低,在啟動時,容易造成無法啟動而過載。
能否再解釋一下上面的敘述來?謝謝,特別是第二個V/F低?我怎么看不出來?見笑
|
|
回復:變頻器基頻設置參數的概
有道理,明天試一下!好文章應該得到尊重!
|
|
|